高層建筑地下室防水工程止水帶技術,《地下工程防水技術規范》(GB 50108-2008)地下工程迎水面主體結構應采用防水混凝土,并應根據防水等級的要求采取其他防水措施。 防水混凝土結構,橡膠止水帶應符合下列規定:
結構厚度不應小于250mm;裂縫寬度不得大于0.2mm,并不得貫通;鋼筋保護層厚度應根據結構的耐久性和工程環境選用,迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm。地下工程止水帶防水設計原則在地下工程中,應采取以混凝土結構主體防水(即“結構自防水”)為依托,以迎水面采用全外包柔性防水層相結合,形成一個剛柔?jì)的整體全封閉防水體系,通過混凝土結構自防水與其他防水材料之間有機結合,提升整體防水結構的集成效應,以確保地下工程的使用功能和耐久年限。
地下室的混凝土結構主體混凝土原材料及配合比要求:
防水混凝土的配制首先必須以滿足抗滲等級作為主要設計依據;采用低水化熱和凝結時間較長的水泥;“雙摻”技術——摻入活性摻合料(如摻入粉煤灰并使用緩凝型高效減水劑)、能有效改善混凝土密實度和抗裂性能的合成纖維;坍落度控制——入泵混凝土坍落度宜控制在160~180mm之間;地下工程防水混凝土的配合比應符合以下規定:水泥用量不得少于320 kg/m3;摻有活性摻合料時,水泥用量不得少于280 kg/m3;砂率宜為35%~40%,泵送時可增至45%;灰砂比宜為1:1.5~1:2.5;水灰比不得大于
止水帶的防水施工要求:EVA背貼式止水帶作為防水板的輔材,可廣泛應用于地下室、地鐵隧道、公路和鐵路隧道工程的防水,水壩、人工湖、水池、污水處理場、垃圾掩埋場等工程的防水及防滲。另外, EVA背貼式止水帶也可單獨作為止水帶使用,應用于混凝土現澆時變形縫、施工縫內與混凝土結構成為一體的基礎工程中,決縫隙處的滲漏水問題。技術現象我公司可生產不同口型、不同規格尺寸.不同斷面的背貼式止水帶,不同材料的止水帶符夯同的標準
(1)嚴格控制防水混凝土結構的鋼筋保護層厚度(迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm);
(2)降低混凝土入模溫度、薄層連續澆筑、減少內外溫差;
(3)采用兩次振搗技術和抹壓“泌水”措施有效控制混凝土“塑性收縮裂縫”,進一步提高混凝土的強度和抗裂性;
(4)根據不同的季節,采取不同的養護方法(如夏天或正常季節時可采取“蓄水保溫”法養護、初冬或低溫季節時可采取“保濕保溫”法養護、在冬期施工時宜采取“蓄熱保溫”法養護),終凝前保持混凝土表面的濕潤、加強初期養護、保證混凝土帶模養護時間。