模板工程包括外模和充氣芯模的檢測與安裝。 外模采用組合式鋼模,由廠家統一加工制作,同時為保證箱梁外觀質量,外模采用5mm鋼板加工而成,其支架為槽鋼和角鋼。共分4 節,每節長度6.235m,每節加工形狀與箱梁外部尺寸相吻合。 端頭模板采用10mm鋼板加工,形狀與箱梁端部形狀相同。
箱梁充氣芯模澆筑底板混凝土時不安裝,底板混凝土澆筑完成后裝好,再澆筑腹板混凝土。充氣芯模充氣后繼續。 為飯混凝土澆筑過程中充氣芯模上浮,每節充氣芯模采用四點壓緊,壓模扁擔采用10 號槽鋼,扁擔兩端采用拉鉤固定在事先預埋在場地混凝土中的拉環上。充氣芯模在梁場地進行充氣檢查,檢查充氣芯模接口處是否嚴密,否則,需要用海綿膠條填充,以確保不漏漿。然后,用龍門吊配合整體吊裝就位后,即可綁扎頂板鋼筋。
模板施工注意事項: ①模板表面應光潔、無變形,接縫處用海綿膠條填充并壓緊,確保接縫嚴密、不漏漿。②在整個箱梁預制過程中采用同一類型的脫模劑,最好不換用別的脫模劑更不得使用廢機油代替。 ③模板應定位準確,不得有錯位、上浮、漲模等現象。 ④模板必須保證足夠的剛度、強度和穩定性,保證箱梁各部位形狀、尺寸符合設計要求。特指充氣芯模,在每次拆裝的過程中,容易引起變形,導致箱梁的尺寸有誤差,在施工中務必引起注意。
公司地址:河北省衡水市
電話:187-3189-7611
電話:187-3189-7007
手機:13313087769
QQ:1274050236
郵箱:yahengxj@163.com
聯系人:張華